admin @ 05-06 03:26:54   全部文章   0/292

锁屏精灵【视频】各种电气设备绝缘的方法-凯晨电气

【视频】各种电气设备绝缘的方法-凯晨电气



一、配电变压器绝缘电阻的摇测
配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较乌鞘岭隧道,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。
所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
2、测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,张翔玲对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
4、测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。
二、高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测
摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘电阻标准见下表:
低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MΩ。
三、绝缘子绝缘电阻的摇测
用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ。摇测方法如下:
1、针式绝缘子绝配网。将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动。滑动时,摇动摇表进行绝缘测量。
2、线轴式和蝶式绝缘子。测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上。
3、单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时。测量时偷吻睡美人,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值。测量蝶式绝缘子的方法与此相同。
四、电力电缆的摇测
1、拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min。
2、擦去电缆终端头表面的污垢。
3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。
4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。
5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后施幼珍,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。
6、电缆的一根芯线测试完毕后韩火火是谁,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线。
五、移相电容器的测量
移相电容器在运行中应定期进行绝缘电阻的摇测,其绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻,由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此应特别注意摇测方法,否则容易损坏摇表冯依然。
摇测低压电容器可采用500V摇表,其绝缘电阻应不小于20MΩ。摇测前,应先将电容器放电。摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平衡后,再将摇表线接至电容器的两极上,继续转动摇表。开始时由于对电容器的充电,指针会下降,然后慢慢上升直至稳定值,此时的读数即为电容器的极间绝缘电阻。记取读数后,应先将摇表线撤下蓝魔i9,然后再停止摇动,否则会因电容器放电而烧坏表头,摇测后梅花烙主题曲,应立即将电容器进行放电。
由于电容器是由串、并联电容元件构成的,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以极间绝缘电阻很难发现缺陷。因此这项试验一般不做,而只做单台电容器的两极对外壳的绝缘测定。
六、电动机绝缘电阻的测量
电动机的三相绕组共有6个线头,接在接线盒的6个柱上。摇测时,先将电动机接线盒打开锁屏精灵,拆下连接片,先摇测相间(绕组)绝缘电阻,然后将电动机绕组接于线路接线柱L上,外壳接E接线柱测量各相绕组对地(或对外壳)的电阻。
七、摇表使用注意事项
1、选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表霍东阁。
2、为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。
3、仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。
4、被测对象的表面应清洁、干燥t80坦克,以减小误差。
5、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。
6、测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右炸鱼不粘锅。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。
7、测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开卢燕娥,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。
8、禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。
9、测量结束后,应将被测设备充分放电。(内容来源于网络,版权归原作者所有)

返回顶部